网问答>>母线保护应使用电流互感器绕组,出哪本规范或者哪本反措,哪位大神知道?
问题
已解决

母线保护应使用电流互感器绕组,出哪本规范或者哪本反措,哪位大神知道?

时间:2026-03-26 05:05:00
母线保护应使用电流互感器绕组,出哪本规范或者哪本反措,哪位大神知道?
最佳回答
“母线保护应使用电流互感器绕组”所依据的标准及规范:核心国家标准依据:GB/T 14285-2023《继电保护和安全自动装置技术规程》 电力行业技术规程:DL/T 866-2015《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》国家电网反事故措施:《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(2018修订版)》母线保护对CT绕组的具体技术要求GB/T 14285-2023 继电保护和安全自动装置技术规程 第5.5条、第8.6.1条 母线保护CT可按保护装置要求或稳态短路条件选用;CT配置应避免保护死区 DL/T 866-2015 电流互感器和电压互感器选择及计算规程 第5章 保护用CT选择的一般规定、准确级及误差限值、二次负荷选择 十八项反措 国家电网重大反事故措施 第15.1.9~15.1.12条 母线差动保护各支路CT变比差不大于4倍;优先选用高ALF和高拐点电压CT DL/T 317-2010 继电保护设备标准化设计规范 第10.5.6条 线路各侧或主设备差动保护各侧CT特性宜一致
时间:2026-03-26 05:05:05